baron.od
Цитата(Амиго @ 16.8.2017, 12:40) *
1 м над устойчивым снеговым покровом. У.с.п. = высота парапета. Для жилья =1,2 м. итого высота шахты = 2.2м. Это мы так делаем.

Знаю что делают меньше и сдают без проблем.

но это если эксплуатируемая кровля без ресторачиков и прочей фигни. там другой коленкор.
А эксплуатируемая кровля это любая кровля где какое-то оборудование стоит.

если там не живет человек, то вполне хватит и ваших высот, плюс в учет градусы от "конька", но если там отдыхает "простой" смертный... то дело тут другое )
Незнайка
Цитата(baron.od @ 16.8.2017, 16:37) *
заказчик посчитал что данная затея не стоит этих денег...
был бы полезный опыт, а то где ещё удовлетворить своё любопытство за казённый счёт.
Цитата(Амиго @ 16.8.2017, 16:40) *
У.с.п. = высота парапета
А почему с.п. по парапету, а не нормативно берёте?
Цитата(Амиго @ 16.8.2017, 16:40) *
А эксплуатируемая кровля это любая кровля где какое-то оборудование стоит
Если только оборуд-е стоит, то не так критично, как если человек с темпераментом героя Михалкова в Жмурках, описанный baron.od. smile.gif
Vano
Цитата(baron.od @ 16.8.2017, 12:24) *
тут ключевая фраза "эксплуатируемая" )) rolleyes.gif в последнем таком проекте "запустил" ВШ на 6 метров, хотелось бы услышать другие мнения )

6 метров - ужас какой - а как вы её крепили то?
Этож растяжки и толщина металл на воздуховод как на дымовую трубу котельной.
baron.od
Цитата(Vano @ 16.8.2017, 12:59) *
6 метров - ужас какой - а как вы её крепили то?
Этож растяжки и толщина металл на воздуховод как на дымовую трубу котельной.

не знаю, по факту это не сотворили, но они должны были быть оголовке из кирпича подыматься..
Амиго
Цитата
А почему с.п. по парапету, а не нормативно берёте?

У парапетов самый высокий слой снегового покрова. Пообщайтесь с конструкторами. Они расскажут. Да и без них понятно, что у парапетов наметет ровно до его высоты.
Нормативно это если парапет типа решетки. Давно такого не видел в своих проектах, но было. Типа ограждение такое.
baron.od
Цитата(Незнайка @ 16.8.2017, 12:55) *
был бы полезный опыт, а то где ещё удовлетворить своё любопытство за казённый счёт.
А почему с.п. по парапету, а не нормативно берёте?
Если только оборуд-е стоит, то не так критично, как если человек с темпераментом героя Михалкова в Жмурках, описанный baron.od. smile.gif

1500 кв.метров хата (квартира) плюс жилая крыша, на которой должен был ездить снегоуборочный "комбайн".. и в результате упереться в нехватку электроэнергии )))
Vano
Цитата(Амиго @ 16.8.2017, 16:41) *
У парапетов самый высокий слой снегового покрова. Пообщайтесь с конструкторами. Они расскажут. Да и без них понятно, что у парапетов наметет ровно до его высоты.
Нормативно это если парапет типа решетки. Давно такого не видел в своих проектах, но было. Типа ограждение такое.

Не только у парапетов.
Называется снеговой карман.
Выше чем у парапетов у выступающих над кровлей МО лифтов и ЛК.
Там наметет выше чем у парапета.
Но у парапета и у МО и ЛК вплотную воздуховоды не выпускают обычно.
Амиго
Цитата
Но у парапета и у МО и ЛК вплотную воздуховоды не выпускают обычно.

У ЛК и МО лифтов свои парапеты) То что идет рядом, а рядом стабильно идет много чего, ибо к ЛК обычно примыкают кухни, то идет выше парапета ЛК и МО лифтов. )

Цитата
Но у парапета ... вплотную воздуховоды не выпускают обычно.


Я вот в кровь тут бился с архами, и так не смог их убедить что с/у делать у наружных стен - зло. Раньше у них даж запрет был, в снипе 60ых годов. Потом его убрали... Единственное, убедил их не ставить вентблоки впритык с наружными стенами.
Так что у нас выпусков вентблоков у парапетов хватает. )
Незнайка
Ну, в общем, вдались в частности, но факт - нормативного указания про высоту выбросы общеобменной вентиляции над эксплуатируемой кровлей не существует. Так?
Цитата(Амиго @ 16.8.2017, 19:04) *
Я вот в кровь тут бился с архами, и так не смог их убедить что с/у делать у наружных стен - зло. Раньше у них даж запрет был, в снипе 60ых годов
Это только в жилье или везде? Раскрой тему, если можно, в чём зло?
baron.od
Цитата(Незнайка @ 17.8.2017, 5:52) *
Это только в жилье или везде? Раскрой тему, если можно, в чём зло?

промерзание, конденсат..
Амиго
Цитата
Ну, в общем, вдались в частности, но факт - нормативного указания про высоту выбросы общеобменной вентиляции над эксплуатируемой кровлей не существует. Так?

По санпину ж написано - метр.
Цитата
Это только в жилье или везде? Раскрой тему, если можно, в чём зло?

В жилье. Причем в многоэтажках. Для остального не сильно важно. В су офисов такой влажности и температур нет. Общественные душевые тоже стараются делать внутри здания. Промка только. Но там вапще все сложно. Ну и коттеджи тоже. Их вапще ни кто не регулирует, да и три этажа это 9 метров.
Цитата
промерзание, конденсат..

Угу. По мере остывания вытяжного воздуха Ве перестает работать. И влажный воздух дает конденсат на холодных поверхностях.
baron.od
Цитата(Амиго @ 17.8.2017, 8:59) *
Угу. По мере остывания вытяжного воздуха Ве перестает работать. И влажный воздух дает конденсат на холодных поверхностях.

но повторюсь, если стена очень теплая, к примеру как у вашего покорного слуги 600 мм кирпича и 100 мм пенопласта, думаю ни чего страшного не будет, но если стена "стандарт" - жди капели )